• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.
Xin chào ! Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với diễn đàn, xin vui lòng danh ra một phút bấm vào đây để đăng kí và tham gia thảo luận cùng VnPro.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Chống sét cho Route r ADSL

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Chống sét cho Route r ADSL

    Thân chào các anh chi và các bạn.
    Mình có hai câu hỏi nhờ mọi người giải thích giúp.
    1/ Khi dùng Route r ADSL có thiết bị tách/lọc cùng với điện thoại. Nếu không dùng thiết bị chống sét thì bình thường. Nhưng nếu dùng thiết bị chống sét thì liên kết WAN lổi.
    Không biết vì lý do gì? Ai biết làm ơn chỉ giúp.
    2/ Phần mềm nào cắt file .PDF lớn thành các file .PDF nhỏ. Nếu ai có "free sha re" càng tốt.

    Mong hồi âm
    Trân trọng


  • #2
    Trời !!! Sài chi cái cục cùi bắp đó, cục đó nếu bạn dùng sau Spliter cho riêng line thoại (analog) thì không vấn đề gì .
    --Line ADSL|
    ======== | |
    ADSL<-> Spliter <-> hộp chống sét cùi <-> Điện thoại


    Bạn phải mua và sử dụng các thiết bị chuyên dụng có công năng cắt sét lan truyền trên hệ thống truyền tải thông tin mà phải phù hợp thông số của hệ thống truyền dữ liệu của bạn.
    Bạn có thể tham khảo mua loại này đang có tại Việtnam


    Data and Telephone Line Protectors

    • Khả năng tản xung sét đến 20kA 8/20µs

    • Bảo vệ một đôi dây

    • Dòng tải 140mA

    • D3TA & D3T bảo vệ đường thọai, ISDN/ADSL, PCM

    • Đấu nối kiểu giá vặn ốc

    • D220-10 : Signal & Data Protector, L-L 8V, L-G 8V, 20kA 8/20µs, 4 Ohm, 10MHz

    • D220-15 : Signal & Data Protector, L-L 15V, L-G 15V, 20kA 8/20µs, 4 Ohm, 10MHz

    • D220-25 : Signal & Data Protector, L-L 25V, L-G 25V, 20kA 8/20µs, 4 Ohm, 10MHz

    • D220-60 : Signal & Data Protector, L-L 58V, L-G 58V, 20kA 8/20µs, 16 Ohm, 10MHz

    • D220-75 : Signal & Data Protector, L-L 75V, L-G 75V, 20kA 8/20µs, 16 Ohm, 10MHz

    • D2 Series - DIN mount & suitable for protection of signal & data-lines for computer, data communication, instrumentation, broadcasting and industrial control interfaces

    • D2 Series used directly with EIA standard interfaces RS-232, RS-422, RS-423, RS-485 and with 20mA and 50mA instrumentation loops

    • D3TA Telephone Line Protector, ISDN / ADSL/ PCM Circuits, Operating Current 140mA, 20kA 8/20µs, Single Pair
    • D3T Telephone Line Protector, Analogue Circuit, Operating Current 120mA, 20kA 8/20µs, Single Pair

    Bạn có thể mua nó tại đây loại này đang được bán tại Vietnam
    Ngoài ra bạn có thể tham khảo 1 vài thiết bị khác nữa

    Nếu bạn cần tư vấn hay trợ giúp về vấn đề này có thể email cho mình, mình sẽ forward contact của bạn tới người bạn mình chuyên về thiết bị này.
    Last edited by camaptrang; 29-10-2008, 08:02 AM.

    Hướng dẫn cài đặt cấu hình Data Loss Prevention - MyQLP Appliance (Open Source)


    Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mdeamon 12.x

    Hướng dẫn cài đặt cấu hình ISA 2006 và Exchange 2003 - Mô hình Front-End Back-End

    Cài đặt và cấu hình Cacti - Giám Sát và Quản Lý Hệ Thống Mạng

    Hướng dẫn cài đặt cấu hình Retrospect Backup Server

    Cài đặt và cấu hình phần mềm FSA Audit Files Server

    CAMAPTRANG
    http://www.asterisk.vn

    Comment


    • #3
      Nguyên lý và thiết bị chống sét (phần i)

      I/ SÉT VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA SÉT

      Sét (hay còn gọi là sự phóng điện dông) là một nguồn điện từ mạnh phổ biến nhất xảy ra trong tự nhiên. Nguyên nhân làm xuất hiện sét là do sự hình thành các điện tích khối lớn. Nguồn sét chính là các đám mây mưa dông mang điện tích dương và âm ở các phần trên và dưới của đám mây. Chúng tạo ra xung quanh đám mây này một điện trường có cường độ lớn.

      Trong quá trình tích lũy các điện tích trái dấu, một điện trường có cường độ luôn được gia tăng hình thành xung quanh đám mây. Khi điện thế ở một điểm bất kỳ của đám mây đạt giá trị tới hạn vượt quá ngưỡng cách điện của không khí (với áp lực khí quyển bình thường khoảng 3.106 V/m), ở đó xảy ra sự đánh xuyên hay còn gọi là sét tiên đạo.

      Theo ước tính trong mỗi giây đồng hồ có khoảng một trăm sét đánh xuống mặt đất. Sét gây ra các tai nạn cho con người, phá hoại các công trình xây dựng, năng lượng điện, hàng không, thiết bị điện tử, các đài, trạm quan sát tự động, các hệ thống thông tin liên lạc, trạm viễn thông,.v.v.

      Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kỹ thuật hiện đại thì sự phá hoại của sét ngày càng tăng.

      Theo báo cáo và khảo sát thống kê các hư hỏng do sét gây ra đối với các công trình viễn thông là cực kỳ nghiêm trọng : làm chết và bị thương hàng trăm người, phá hỏng hàng chục máy biến áp (trong đó có trên 11 trạm biến áp có công suất từ 100kA đến 180kA), gây hư hỏng nghiêm trọng cho hệ thống chuyển mạch và truyền dẫn của tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

      Tháng 5/2000 sét đánh vào đường dây cung cấp trung thế AC gây hỏng thiết bị chống sét phần hạ áp của trạm biến thế, dòng sét cảm ứng vào cáp điện thoại, cáp trung kế từ chuyển mạch sang truyền dẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các card nguồn, card trung kế, và card thuê bao hệ thống tổng đài NEAX 61S tại trạm HOST Phủ Lý Hà Nam.
      Vào cuối tháng 10/2000 sét đánh gây hỏng 5 Card Modem trạm VMS2 thiệt hại ước tính 3000Dolas.v.v.

      Các đặc điểm cơ bản của sét:


      -Trị số điện tích mang.
      -Dòng điện trong kênh sét.
      -Số sét lặp lại trong một kênh sét.
      -Cường độ hoạt động của dông sét.


      Dòng sét chảy trên các dây dẫn làm nóng các dây dẫn do tác dụng nhiệt năng, đặc biệt là ở những chổ tiếp xúc kém và lực tác động cũng rất lớn.

      II/ CÁC DẠNG TÁC ĐỘNG CỦA SÉT ĐẾN THIẾT BỊ ĐIỆN NHẠY CẢM

      1. Các dạng tác động

      Các thiết bị điện tử nhạy cảm trong quá trình sử dụng chịu các dạng tác
      động chính như sau:

      Các thiết bị điện tử nhạy cảm trong quá trình sử dụng chịu các dạng tácđộng chính như sau:

      -Tác động tĩnh điện
      Tác động tĩnh điện của sét đến các thiết bị liên quan đến sự ảnh hưởng của trường điện ở giai đoạn trước lúc xảy ra sét., giai đoạn tiên đạo, giai đoạn sét chưa kết thúc hoặc sét giữa các đám mây.

      -Tác động điện từ
      Tác động điện từ của sét có liên quan đến ảnh hưởng cảm ứng của dòng điện kênh sét khi các thiết bị nầy ở gần vùng ảnh hưởng ở khoảng cách tương ứng với chiều dài của kênh sét hoặc ảnh hưởng của các xung điện từ.

      -Tác động của dòng sét
      Tác động của dòng sét liên quan đến sét đánh trực tiếp các công trình xây dựng hoặc gần các công trình đó.

      -Tác động Galvanic
      Tác động Galvanic có liên quan đến dòng sét chảy trong đất và đồng thời một bộ phận của dòng sét rẽ nhánh đi vào thiết bị thông qua hệ thống tiếp đất.

      -Tác động thứ cấp ( tạp âm thứ cấp)
      Tác động thứ cấp có liên quan đến ảnh hưởng của tạp âm điện từ lên các mạch thứ cấp của thiết bị ( viễn thông ) mà nguồn tạp âm là từ các mạch sơ cấp chịu ảnh hưởng trực tiếp của một trong các dạng tác động đã nêu.

      2-Các con đường chính sét xâm nhập vào thiết bị


      -Sét đánh thẳng vào công trình.
      -Sét xâm nhập qua thiết bị anten.
      -Sét xâm nhập qua các đường dây treo nổi.
      -Sét xâm nhập qua đường cáp đặt ngầm.
      -Sét xâm nhập qua cáp nối giữa các thiết bị.
      -Sét xâm nhập qua các mạch cung cấp điện cho thiết bị viễn thông.
      -Sét xâm nhập qua hệ thống tiếp đất và các điểm đấu chung

      III/ KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG SÉT
      Để chống sét một cách có hiệu quả và toàn diện phải tuân theo giải pháp chống sét bao gồm


      1. Chống sét đánh thẳng trực tiếp cho công trình
      2. Chống sét lan truyền trên đường cấp nguồn và đường truyền tín hiệu
      3. Hệ thống tiếp đất có tổng trở thấp và đảm bảo an toàn cao.


      CHỐNG SÉT ĐÁNH THẲNG BẰNG KIM THU SÉT PHÁT TIA TIÊN ĐẠO

      Đe giảm bớt những rủi ro mà cột thu lôi không đáp ứng được vì sự thụ động của chúng, FRANKLIN FRANCE (Pháp) với nhiều năm nghiên cứu đã trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ chống sét đánh thẳng bởi một sản phẩm mới, khắc phục tính thụ động của cột thu lôi cổ điển: kim thu sét tạo tia tiên đạo – SAINT ELMO.

      1. Cấu tạo

      • Đầu thu
      Một đầu thu gắn cố định phía trên dùng thu sét và và che chắn cho đầu phát xạ ion ở bên trong. Nó được thiết kế để tạo ra dòng chuyển động không khí xuyên qua đầu phát ion, phân tán các ion này ra không gian xung quanh, tạo môi trường thuận lợi để kích hoạt sớm sự phóng điện (hiện tượng Corona), hạn chế thiệt hại do sét gây ra.

      • Thân kim
      Thân kim được làm bằng đồng xử lý hoặc inox, phía trên có một hoặc nhiều đầu nhọn dùng phát xạ ion. Các đầu họn này được nối với bộ phát xạ ion thông qua dây dẫn luồng bên trong ống cách điện.

      • Bộ kích thích phát xạ ion
      Được làm bằng vật liệu Ceramic áp điện, đặt phía dưới thân kim, trong buồng cách điện, nối với các đầu phát xạ nhờ dây dẫn chịu được điện thế cao. Khi có dông, dưới tác động của một lực, bộ phận này sẽ phát ra các điện tích.

      2. Nguyên tắc hoạt động

      a - Sự kích thích áp điện
      Một sự dao động nhỏ của kim thu sét so với cột đỡ cùng với áp lực được tạo ra trước trong bộ kích thích sẽ sinh ra những áp lực biến đổi ngược nhau. Theo đó, chúng tạo ra điện thế cao tại các đầu nhọn phát xạ ion, sinh ra một lượng lớn ion xung quanh kim thu sét. Những ion này sẽ ion hóa dòng khí quyển xung quanh và phía trên đầu thu nhờ hệ thống lưu chuyển không khí VENTURI ngay đầu thu. Tính lưỡng cực của Vật liệu áp điện tạo cho kim thu sét SAINT-ELMO khả năng hoạt động với cả sét dương và âm.


      Một sự dao động nhỏ của kim thu sét so với cột đỡ cùng với áp lực được tạo ra trước trong bộ kích thích sẽ sinh ra những áp lực biến đổi ngược nhau.Theo đó, chúng tạo ra điện thế cao tại các đầu nhọn phát xạ ion, sinh ra một lượng lớn ion xung quanh kim thu sét. Những ion này sẽ ion hóa dòng khíquyển xung quanh và phía trên đầu thu nhờ hệ thống lưu chuyển không khíVENTURI ngay đầu thu. Tính lưỡng cực của Vật liệu áp điện tạo cho kim thusét SAINT-ELMO khả năng hoạt động với cả sét dương và âm.



      b- Giảm thời gian kích thích hiệu ứng CORONA và giảm điện áp ngưỡng
      Sự tăng cưỡng bức mật độ ion của không khí chung quanh một điện cực đều làm giảm điện áp ngưỡng. Điều này được thực hiện nhờ bộ phát xạ ion. Khả năng này khiến cho nó có tính hiệu quả hơn trong vai trò của điểm thu sớm nhất so với các điểm khác của tòa nhà mà nó bảo vệ.

      3. Vùng bảo vệ của đầu thu sét :

      Bán kính bảo vệ của đầu kim thu sét phát xạ sớm được xác định bởi tiêu chuẩn Pháp NFC 17-102 (tháng 07/1995).





      CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN

      Sự tăng đột biến điện áp trên đường cấp điện có thể gây nguy hiểm cho người và làm gián đoạn công việc do hư hỏng thiết bị. Nó gây ra nhiều phí tổn như: chi phí sữa chữ và thay thế, chi phí để khôi phục lại dữ liệu, sự hao tổn do ngưng hoạt động và mất các cơ hội làm ăn. Ngoài ra, con người có thể bị nguy hiểm do hệ thống thiếu an toàn.

      Có nhiều nguyên nhân gây nên quá áp trên hệ thống

      -Tác nhân bên ngoài: sét là một trong những nguyên nhân gây quá áp. Sét không nhất thiết phải đánh trực tiếp đến đường năng lượng mới gây nguy hiểm, một sét đánh cách xa vài trăm mét có thể gây ra vùng nguy hiểm rộng lớn, ảnh hưởng ngay cả đến cáp dưới đất.

      -Tác nhân bên trong: Hầu hết những quá áp phát ra bên trong hệ thống do việc đóng ngắt các tải điện công suất lớn như hệ thống nhiệt, động cơ v.v… Nó chiếm từ 70 – 80% trong tất cả những sự cố quá áp. Do đó, bảo vệ quá áp là việc cần được lưu tâm và khuyến khích.

      Xung quá áp đột biến (Transient overvoltage): Xung quá áp đột biến là sự tăng vọt điện áp trong thời gian ngắn khoảng một phần triệu giây hay một phần ngàn giây và được đo lường giữa hai hoặc nhiều dây dẫn. Điện áp tăng vọt từ vài vôn cho tới hàng ngàn vôn. Điện áp này tồn tại giữa hai hoặc nhiều dây dẫn tức giữa các dây pha/pha, pha/ trung tính, pha/đất, trung tính/đất.

      CÁC DẠNG ĐỒ THỊ XUNG

      Hình 1: Đồ thị xung hình Sin chuẩn


      Hình 2: Power cut: Xung điện áp bị ngắt hoàn toàn và kéo dài trong nhiều mili giây cho
      tới nhiều giờ.


      Hình 3: Udervoltage : Là sự giảm điện áp liên tục trên nguồn điện và kéo dài trong vài
      giây.


      Hình 4: Overvoltage : Là sự tăng điện áp liên tục trên nguồn điện và kéo dài quá vài giây.



      Hình 5: Sag : Là sự giảm điện áp trên nguồn điện và kéo dài không quá một hoặc hai giây.


      Hình 6: Swell : Là sự tăng điện áp trên nguồn điện và kéo dài không quá một hoặc hai
      giây.


      Hình 7: Transient overvoltge : Là xung quá áp đột biến là sự tăng vọt điện áp cực nhanh
      không lâu hơn một mili giây.


      a/ CHỐNG SÉT CÁP ĐỒNG TRỤC AN-TEN PHI ĐƠ

      Để chống sét trên cáp đồng trục an-ten phi đơ, ta dùng các thiết bị bảo vệ tần số cao (High frequency protection). Thiết bị này được thiết kế để chống sét và chống nhiễu do các xung cảm ứng điện từ trên cáp đồng trục. Thường tần số sử dụng là HF, VHF, UHF.

      Các thiết bị chống sét cho cáp đồng trục thường dùng các kiểu đầu nối N, BNC. Các yêu cầu chính khi chọn lựa thiết bị bảo vệ:

      Tương thích về đầu nối.
      Chắc chắn về cơ học.
      Thỏa mãn về dãi tần số và băng thông. Suy hao xen vào và suy hao phản xạ nhỏ.
      Thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật khác.

      b/ CHỐNG SÉT CHO MẠNG MÁY TÍNH

      Để chống sét cho mạng máy tính, ta cần quan tâm đến kiểu mạng và thiết bị nối mạng, bao gồm:

      Kiểu mạng: thông dụng nhất là mạng kết nối hình sao , kết nối hỗn hợp thông qua HUB (thiết bị kết nối và truy xuất mạng).
      Kiểu đầu nối cáp mạng : kiểu UTP hay BNC.
      Tốc độ truyền dữ liệu của card mạng.

      Lưu ý: Để bảo vệ đầy đủ cho mạng máy tính, cần thiết lập nguồn cung cấp duy nhất cho các máy đơn lẻ trong cùng một khu vực và lắp đặt các thiết bị cắt sét nguồn.

      c/ CHỐNG SÉT CHO MẠNG TRUYỀN DỮ LIỆU

      Kiểu tín hiệu truyền: dạng nguồn áp hay nguồn dòng ( 4 - 20mA)
      Kiểu đầu nối : RS232, RS485 v.v..
      Các kiểu khác: Token Ring …

      d/ CHỐNG SÉT CHO MẠNG ĐIỆN THOẠI , TỔNG ĐÀI PABX

      Phụ thuộc số line vào, ta có thể chọn loại bảo vệ đơn hay bảo vệ dãy (các thiết bị KRONE).

      e/ CHỐNG SÉT CHO CÁC MẠNG KHÁC

      Các hệ thống có thiết bị chuyên dụng để bảo vệ:
      Hệ thống báo cháy và camera quan sát.
      Hệ thống cân công nghiệp ( dùng Load cell)
      Hệ thống điều khiển công nghiệp, SCADA v.v..

      (từ Mr Vinh , Anbao)

      Hướng dẫn cài đặt cấu hình Data Loss Prevention - MyQLP Appliance (Open Source)


      Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mdeamon 12.x

      Hướng dẫn cài đặt cấu hình ISA 2006 và Exchange 2003 - Mô hình Front-End Back-End

      Cài đặt và cấu hình Cacti - Giám Sát và Quản Lý Hệ Thống Mạng

      Hướng dẫn cài đặt cấu hình Retrospect Backup Server

      Cài đặt và cấu hình phần mềm FSA Audit Files Server

      CAMAPTRANG
      http://www.asterisk.vn

      Comment


      • #4
        Nguyên Lý Và Thiết Bị Chống Sét (phần II)

        CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN TRÊN ĐƯỜNG DÂY CẤP NGUỒN

        Các thiết bị điện tử dễ bị phá hỏng do các xung sét đột biến hay do quá điện áp lan truyền trên dây cấp điện nguồn. Khả năng cắt giảm biên độ và lọc dòng sét trên đường cấp điện nguồn được thực hiện bằng cách lắp song song một thiết bị cắt sét 1 hoặc 3 pha ngay cầu dao tổng (ở điểm dẫn vào toà nhà) và sau đó lắp thiết bị cắt và lọc sét nối tiếp với hệ thống cấp điện nguồn gần thiết bị điện tử nhạy cảm cần bảo vệ. Cách này sẽ giảm được sự phá hoại các trang thiết bị, giảm tổn thất trong vận hành và thiệt hại về kinh tế.

        LỢI ÍCH CỦA BỘ LỌC SÉT ( FILTER DEVICE)

        Bảo vệ những mạch nhạy cảm đòi hỏi không phải chỉ đơn giản giới hạn mức quá áp. Nó cũng vô cùng quan trọng để làm giảm thấp sự đột biến của dòng và điện áp hiện hữu do tác động của nhiễu sóng sinh ra.
        Thiết bị cần có tầng lọc để giúp hạn chế sự thay đổi các dạng thức kỹ thuật của Sine Wave, loại bỏ các hài bậc cao, như thế sẽ bảo vệ tốt hơn cho các thiết bị điện nhạy cảm. Nó được mắc nối tiếp với thiết bị cần bảo vệ.

        Hiệu quả của việc sử dụng thiết bị lọc sét:

        Chỉnh sữa lại tỉ lệ đỉnh xung, điều chỉnh lại cạnh nhọn dư sau tầng cắt bằng thiết bị SPD .
        Làm giảm quá áp đến thiết bị.
        Làm giảm nhiễu RFI/EMI.

        NHỮNG LỢI ÍCH CỦA KỸ THUẬT TD

        Kỹ thuật này đã tăng thêm một bậc về sáng tạo trong thiết bị bảo vệ quá áp. Nó phân biệt giữa tình trạng quá áp khác thường được duy trì liên tục và những quá áp đột ngột tạm thời, quá áp do sét gây ra hay do công tắc đóng ngắt. Khi tần số quá áp được dò ra, Quick-Switch (được cung cấp bằng sáng chế) đưa ra một sự bảo vệ mạnh mẽ đến giới hạn quá áp đưa đến. Nó cho phép thiết bị vẫn hoạt động, cung cấp an toàn, và bảo vệ quá áp được tin cậy ngay cả sau một tình trạng quá áp bất thường xảy ra. Điều này không chỉ bảo đảm được an toàn cho những ứng dụng thiết thực mà còn kéo dài tuổi thọ của thiết bị nhờ cách thức bảo vệ khônng phải ngắt thường xuyên. Kỹ thuật TD đặc biệt chỉ ra nơi được duy trì liên tục mà quá áp xảy ra và nơi mà kỹ thuật SPD cũ bị hư không có khả năng chịu đựng.(theo thử nghiệm những chế tạo SPD để thiết kế cho những sản phẩm ngắt cố định màTVSS vẫn hoạt động ở mức trên điện áp danh định 10%. Và hầu hết những thiết kế của những chế tạo danh tiếng cho phép quá áp 25%,nhưng với kỹ thuật TD có thể cao hơn. Chứng tỏ kỹ thuật TD có sức chịu quá áp cao với tỷ lệ điện áp triệt thấp.

        SỰ CẦN THIẾT CỦA BẢO VỆ PHỐI HỢP

        Để bảo vệ tốt nhất cho con người và thiết bị, cần có sự hiểu biết đầy đủ về các nguy cơ do sét gây ra. Phương pháp kết nối tiếp đất chống sét và bảo vệ quá áp là rất quan trọng, đòi hỏi sự nghiên cứu và hiểu biết đầy đủ về nó. Việc sử dụng các thiết bị bảo vệ đắt tiền nhưng thiết kế yếu kém, điện trở đất không đạt yêu cầu sẽ đưa đến hiệu quả bảo vệ không cao.

        Có nhiều loại và nhiều mức bảo vệ quá áp khác nhau. Việc phối hợp chọn lựa thiết bị và các sơ đồ bảo vệ phù hợp sẽ đem lại hiệu quả an toàn cao nhất.

        Chống sét lan truyền cho một thiết bị bao gồm hai hướng chính:
        - Chống sét trên đường cung cấp nguồn điện của thiết bị.
        - Chống sét trên đường tín hiệu vào/ra của thiết bị.

        Chống sét trên đường nguồn thường có 3 tầng chính:


        - Chống sét tầng sơ cấp, được áp dụng cho lối vào tủ điện chính hoặc nơi cần cắt sét với cường độ cao ( >= 100 kA).
        - Chống sét tầng thứ cấp, được lắp đặt phía sau tầng sơ cấp, có cấp cắt sét thấp hơn, dùng bảo vệ cho các mạch nhánh và các thiết bị nhạy cảm.
        - Chống xung nhiễu tần số cao bằng các bộ lọc thích hợp.

        Chống sét trên đường tín hiệu:

        Thiết bị bảo vệ được lựa chọn phải phù hợp về đặc tính tần số, điện áp làm việc, dạng đầu nối v.v..

        CÁC KIỂU MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP THƯỜNG GẶP

        Các mạng điện hạ áp thường gặp nhất trong thực tế là các mạng TN-C, TN-S, TN-C-S và TT. Các mạng điện này tùy theo các quy định ở địa phương, nó mô tả mối quan hệ giữa nguồn cung cấp, các bộ phận hở hoặc dẫn điện của việc lắp đặt hoặc nối đất.

        Mạng TN-C: Trong mạng TN-C dây trung tính và tiếp đất bảo vệ dùng chung một dây từ đầu cuối đến hệ thống.
        Các bộ phận dẫn điện bị hở được nối với dây của mạng tiếp đất bảo vệ (PEN – Protection Earthing Network).


        Mạng TN-S: Trong mạng điện TN-S, dây trung tính và dây tiếp đất bảo vệ riêng biệt từ đầu đến cuối hệ thống. Dây tiếp đất bảo vệ (PE) có thể là vỏ kim loại của cáp điện lực hoặc một dây dẫn riêng.
        Các bộ phận dẫn điện bị hở trong lắp đặt được nối với dây tiếp đất bảo vệ.


        Mạng điện TN-C-S: Trong mạng điện TN-C-S dùng một dây PEN cho các chức năng trung tính và tiếp đất bảo vệ.

        Mạng điện này là mạng có trung tính được nối đất tại nhiều điểm (MEN) và dây bảo vệ được xem như dây tiếp đất trung tính phối hợp (CNE).
        Dây PEN được nối đất tại một số các điểm khắp cả mạng và nói chung càng gần với bộ tiêu thụ điện càng tốt. Các bộ phận dẫn điện bị hở được nối với dây CNE.


        Mạng điện TT: Mạng điện TT có một điểm của nguồn cung cấp điện được nối đất và các bộ phận dẫn điện bị hở trong lắp đặt được nối với các điện cực tiếp đất độc lập.


        Mạng điện IT:


        CÁC THIẾT BỊ CHỐNG SÉT TRÊN MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP

        Các thiết bị chống sét trên mạng điện hạ áp thường sử dụng công nghệ MOV ( Metal Oxide Varistor), MOV kết hợp với các ống phóng điện có khí hoặc SAD ( Silicon Avalanche Diode) có hoặc không có lọc.

        KẾT LUẬN

        Sét là hiện tượng tự nhiên đa dạng có nhiều ảnh hưởng đến đời sống con người. Việc chế ngự sét là vấn đề đã và đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Phòng chống tác hại của sét phải là vấn đề mang tính tổng thể. Với các giải pháp được nêu bên trên nếu được thực hiện một cách đầy đủ và chính xác sẽ nâng cao hiệu qủa trong việc phòng chống sét.Với kinh nghiệm cao trong việc bảo vệ an toàn cho các thiết bị điện nhạy cảm, tự động hóa, mạng tin học, trạm viễn thông, trạm cân, cân điện tử…

        (Từ Mr Vinh , Anbao)
        Sorry nếu trích lược không đúng tác giả, vì mình chỉ được một người bạn giới thiệu tác giả là mr Vinh bên Anbao thôi, còn chính xác thì không có kiểm chứng nhé

        Hướng dẫn cài đặt cấu hình Data Loss Prevention - MyQLP Appliance (Open Source)


        Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mdeamon 12.x

        Hướng dẫn cài đặt cấu hình ISA 2006 và Exchange 2003 - Mô hình Front-End Back-End

        Cài đặt và cấu hình Cacti - Giám Sát và Quản Lý Hệ Thống Mạng

        Hướng dẫn cài đặt cấu hình Retrospect Backup Server

        Cài đặt và cấu hình phần mềm FSA Audit Files Server

        CAMAPTRANG
        http://www.asterisk.vn

        Comment


        • #5
          Chống sét cho Route r ADSL

          Cám ơn bạn camaptrang đã cho mình những thông tin quí giá.
          Bài viết rất đầy đủ. Bài viết sẽ có sức thuyết phục hơn nếu bạn cho biết tác giả hoặc xuất xứ của bài viết.
          Chúng ta già rồi(hi, hi) muốn tin cái gì cũng dựa vào người hiểu biết hơn mình, hoặc là bài báo thì phải có tến tác giả uy tín đúng không nào?

          Trân trọng

          Comment


          • #6
            Mr Vinh tự là "Vinh đầu bạc" - 0903 327 027
            Cty CP An Bảo : www.anbao.com.vn
            Mr Vinh tóc hơi bạc thôi nhưng tuổi chỉ khoảng 40, hehe
            Bạn Nhatruc cần biết chính xác thì liên hệ anh Vinh hỏi nhé:)
            Lê Trọng Thịnh
            www.modemquang.com
            Tel: 08.39940163 - Hotline: 0917 553 715
            Cung cấp: Bộ chuyển đổi quang điện giá tốt nhất, sản xuất và phân phối cáp quang, dây nhảy quang và phụ kiện quang

            Comment


            • #7
              Originally posted by B40 View Post
              Mr Vinh tự là "Vinh đầu bạc" - 0903 327 027
              Cty CP An Bảo : www.anbao.com.vn
              Mr Vinh tóc hơi bạc thôi nhưng tuổi chỉ khoảng 40, hehe
              Bạn Nhatruc cần biết chính xác thì liên hệ anh Vinh hỏi nhé:)
              Trời biết cả anh Vinh "đầu bạc" nữa kia ... he he hôm nào rủ rê anh ấy làm vài chai , lâu lắm rồi không lai rai với anh ấy .
              @nhatruc mấy cái này là hồi làm Website cho công ty của bọn mình tham khảo nó từ Anbao.

              Hướng dẫn cài đặt cấu hình Data Loss Prevention - MyQLP Appliance (Open Source)


              Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mdeamon 12.x

              Hướng dẫn cài đặt cấu hình ISA 2006 và Exchange 2003 - Mô hình Front-End Back-End

              Cài đặt và cấu hình Cacti - Giám Sát và Quản Lý Hệ Thống Mạng

              Hướng dẫn cài đặt cấu hình Retrospect Backup Server

              Cài đặt và cấu hình phần mềm FSA Audit Files Server

              CAMAPTRANG
              http://www.asterisk.vn

              Comment


              • #8
                Cho xin email hoặc báo giá để tham khảo

                Originally posted by camaptrang View Post
                Trời !!! Sài chi cái cục cùi bắp đó, cục đó nếu bạn dùng sau Spliter cho riêng line thoại (analog) thì không vấn đề gì .
                --Line ADSL|
                ======== | |
                ADSL<-> Spliter <-> hộp chống sét cùi <-> Điện thoại


                Bạn phải mua và sử dụng các thiết bị chuyên dụng có công năng cắt sét lan truyền trên hệ thống truyền tải thông tin mà phải phù hợp thông số của hệ thống truyền dữ liệu của bạn.
                Bạn có thể tham khảo mua loại này đang có tại Việtnam


                Data and Telephone Line Protectors

                • Khả năng tản xung sét đến 20kA 8/20µs

                • Bảo vệ một đôi dây

                • Dòng tải 140mA

                • D3TA & D3T bảo vệ đường thọai, ISDN/ADSL, PCM

                • Đấu nối kiểu giá vặn ốc

                • D220-10 : Signal & Data Protector, L-L 8V, L-G 8V, 20kA 8/20µs, 4 Ohm, 10MHz

                • D220-15 : Signal & Data Protector, L-L 15V, L-G 15V, 20kA 8/20µs, 4 Ohm, 10MHz

                • D220-25 : Signal & Data Protector, L-L 25V, L-G 25V, 20kA 8/20µs, 4 Ohm, 10MHz

                • D220-60 : Signal & Data Protector, L-L 58V, L-G 58V, 20kA 8/20µs, 16 Ohm, 10MHz

                • D220-75 : Signal & Data Protector, L-L 75V, L-G 75V, 20kA 8/20µs, 16 Ohm, 10MHz

                • D2 Series - DIN mount & suitable for protection of signal & data-lines for computer, data communication, instrumentation, broadcasting and industrial control interfaces

                • D2 Series used directly with EIA standard interfaces RS-232, RS-422, RS-423, RS-485 and with 20mA and 50mA instrumentation loops

                • D3TA Telephone Line Protector, ISDN / ADSL/ PCM Circuits, Operating Current 140mA, 20kA 8/20µs, Single Pair
                • D3T Telephone Line Protector, Analogue Circuit, Operating Current 120mA, 20kA 8/20µs, Single Pair

                Bạn có thể mua nó tại đây loại này đang được bán tại Vietnam
                Ngoài ra bạn có thể tham khảo 1 vài thiết bị khác nữa

                Nếu bạn cần tư vấn hay trợ giúp về vấn đề này có thể email cho mình, mình sẽ forward contact của bạn tới người bạn mình chuyên về thiết bị này.
                Thấy thông tin cũng hay hay, thỉnh thoảng mình có đấu và xử lý một số khách hàng lease line, ADSL tuy có thử hệ thống chống sét làn truyền nhưng không thấy OK lắm. Vừa rồi mình có 1 khách hàng tuy không bị sét đánh trực tiếp nhưng hầu hết các card mạng, thiết bị không dây, main thậm chí cháy luôn cả cáp mạng. Đúng là sét rất khó lường. Bạn có thể cho mình xin một số giải pháp và báo giá các thiết bị nói trên không email : khampha02@yahoo.com
                thanks
                MCSE(1000,1000,976,1000,981,1000,1000)
                CEH 100%
                CCNP(1000,1000,988,1000)

                Comment


                • #9
                  Originally posted by khampha02 View Post
                  Thấy thông tin cũng hay hay, thỉnh thoảng mình có đấu và xử lý một số khách hàng lease line, ADSL tuy có thử hệ thống chống sét làn truyền nhưng không thấy OK lắm. Vừa rồi mình có 1 khách hàng tuy không bị sét đánh trực tiếp nhưng hầu hết các card mạng, thiết bị không dây, main thậm chí cháy luôn cả cáp mạng. Đúng là sét rất khó lường. Bạn có thể cho mình xin một số giải pháp và báo giá các thiết bị nói trên không email : khampha02@yahoo.com
                  thanks
                  Mr Vinh mà B40 nhắc đến lúc trước là hỗ trợ kỹ thuật cho bọn mình mở 1 công ty chuyên các giải pháp an toàn , giờ thì không còn làm nữa nếu các bạn cần thì có thể liên hệ anh bạn này vẫn còn làm về giải pháp an toàn:
                  Mr. Chúc 090 689 7789
                  Last edited by camaptrang; 25-11-2008, 12:30 PM.

                  Hướng dẫn cài đặt cấu hình Data Loss Prevention - MyQLP Appliance (Open Source)


                  Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Mdeamon 12.x

                  Hướng dẫn cài đặt cấu hình ISA 2006 và Exchange 2003 - Mô hình Front-End Back-End

                  Cài đặt và cấu hình Cacti - Giám Sát và Quản Lý Hệ Thống Mạng

                  Hướng dẫn cài đặt cấu hình Retrospect Backup Server

                  Cài đặt và cấu hình phần mềm FSA Audit Files Server

                  CAMAPTRANG
                  http://www.asterisk.vn

                  Comment

                  Working...
                  X